Нужен совет
Суть вопроса:
Наконец заканчиваю ремонт в квартире... последняя комната - гостиная и коридор
Домашка будет стоять в гостиной.
Сейчас заканчиваю прокладывать там проводку.
Резюме:
Квартира, щиток в подъезде, также дополнительно стоит щиток с автоматами в квартире в коридоре (ханьде-маньде).
Все стены проштрабил... место под кабель-рельсу достаточно.
Какой кабель, какого сечения и в каком количестве поставить на " обслуживание" будущей домашки?
Нужен не вариант "так сойдет", а вариант с большим необходимым потенциалом, с расчетом "на вырост системы", состав которой будет походу немалый и далеко небюджетный
Чтобы можно было без ущерба осуществить любую интересующую "ультимат-концепцию", с большинством существующей аппаратуры
Один раз прокинул кабель в стене, замуровал и забыл о "недостаточности"...
Пока есть возможность поставить как внутренний кабель (провод от внутреннего щитка до места подключения аппаратуры), так и внешний (от щитка в подъезде до щитка в квартире)
Пока косяк один... - все упирается в "*****-люмиль-лапшу", которая отходит от подъездного щитка... НО это все поправимо... медь в магазинах имеется в любом сечении
Жду Ваших предложений и пожеланий
#2 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 20:16
#3 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 20:32
#4 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 20:34
#5 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 20:35
______no life______ THESIS
#6 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 20:39
______no life______ THESIS
#7 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 20:54
Пока, нет времени ресурсы шарить...На сундуке много раз обсуждалось : отдельным кабелем от щитка только на музыку и все с запасом. Естественно медью.
У Нас черкнул
Немало тут домашников же
Отдельным кабелем это даже не обсуждается, медь естественно...
Вопрос - какой, какого сечения и в каком количестве!
#8 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 21:01
#9 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 21:07
#10 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 21:13
#11 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 21:16
Вводной кабель 3х16мм кв в квартиру уже вызывает удивление,но если хотите совсем УЛЬТИМЭЙТ-5х16мм,три фазы,каждый девайс на свою фазу:D:D
785 DB4 r6a-было... Sony А99, Сони К Цейсс 24-70*2.8 Минольта 80-200*2.8 ББТ, Минольта 100*2.0,Сони 50*1.4,Минольта 24*2.8, Малыш 35-70*4, Юпитер 9 85.2, Юпитер 37А 135-3,5 ,...стало!
#12 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 22:01
Товарищ-электрик у виска пальцем покрутил, когда я предложил 4 квадрата проложить в квартиру. Сказал что для бытовых нужд 2.5 до ж.пы хватит.
Но если бы полностью переделывал, не постеснялся бы с сечением
-> Denon DCT-A1/Z1 + Машина В от Sova -> EOS Amadeus 21
-> Audison 5.1 k + ScanSpeak 6000 + 10F/4424
-> Audison 5.1 k + Focal 6KRX3
-> Audison 5.1 k + AV12 / Focal P27V2
разобрал
#13 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 23:11
Сделайте 1 выделенку со своим автоматом на 16 ампер, медь 4 квадрата, ну а стоимость метра - на сколько кошелька хватит. В идеале - моножила, но если такого нету, ставьте многожильный. Между розетками потом обрезками многожильного кабеля сделаете соединение и всё.
Земля в домашке не нужна, да и нету её в старом фонде. Есть в совсем новом, да и то, по воплям электриков с профильных форумов, не всегда нормальная. Купите 2х2,5 или 2х4 мм, проложите и забудьте.
Тут ещё могут посоветовать без автомата и розеток - сразу из счётчика в сетевой разъём уся/источника засунуть. Советую такой бред не читать. Диванных экспертов, которым лишь бы ляпнуть, много, а обслуживать потом всё это Вам.
#14 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 23:31
-К докторам б их... Слава богу не эбола... их пока несколько...Зато потом акустические кабеля сечением под сотку будут смотреться уместно, это как у наших московских друзей, считай безкомпромисно :D
#15 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 23:35
-К докторам б их...
Ну хотя бы туда. Три ошибки в слове Ёж )
#16 OFFLINE
Отправлено 20 December 2014 - 23:53
Вот тут советуют... Диву даёшься.
Сделайте 1 выделенку со своим автоматом на 16 ампер, медь 4 квадрата, ну а стоимость метра - на сколько кошелька хватит. В идеале - моножила, но если такого нету, ставьте многожильный. Между розетками потом обрезками многожильного кабеля сделаете соединение и всё.
Земля в домашке не нужна, да и нету её в старом фонде. Есть в совсем новом, да и то, по воплям электриков с профильных форумов, не всегда нормальная. Купите 2х2,5 или 2х4 мм, проложите и забудьте.
Тут ещё могут посоветовать без автомата и розеток - сразу из счётчика в сетевой разъём уся/источника засунуть. Советую такой бред не читать. Диванных экспертов, которым лишь бы ляпнуть, много, а обслуживать потом всё это Вам.
Согласен на все сто процентов!
Остался вопрос как 10кв.мм подключить к стандартной розетке с подводом максимум 2,5кв.мм.
пвс,шввп и подные это установочные провода их нельзя под штукатуру пихать! В МЭК прописано
ВВГ,ВВГнг,num-j то что нужно для монтажа электропроводки в жилых и нежелых помещениях при покупке обязательно нужно убедится что провод сделан по ГОСТу не в коем случае ТУ (по факту сечение в пополам меньше ) все соединения делать соединителями waga ни каких скруток и китайских винтовых клемников ,если несколько розеток то лучше делать коробку а не соединять розетки последовательно.
#17 OFFLINE
Отправлено 21 December 2014 - 00:38
Мне вот всегда было интересно: люди, дающие советы, имеют у себя дома домашнюю систему хотя бы среднего уровня?
Не принимайте на свой счет, пожалуйста.
По теме: почитайте, узнаете много интересного, действительно подтвержденного на практике:
http://www.audioport...
#18 OFFLINE
Отправлено 21 December 2014 - 00:51
про WAGO не согласен. Нет конкретного снипа на этот тип клемм. Они хоть и выдерживают 20 А, как заявляет производитель, но пятно контакта там крайне маленькое. И кто сказал, что со временем переходное сопротивление не увеличится? Лет через 5-7 увеличится. Если что, к Алексею Земскому прошу не отсылать, все видео просмотрел, 99% очень толковых советов, но с этим 1-м % не согласен.Согласен на все сто процентов!
Остался вопрос как 10кв.мм подключить к стандартной розетке с подводом максимум 2,5кв.мм.
пвс,шввп и подные это установочные провода их нельзя под штукатуру пихать! В МЭК прописано
ВВГ,ВВГнг,num-j то что нужно для монтажа электропроводки в жилых и нежелых помещениях при покупке обязательно нужно убедится что провод сделан по ГОСТу не в коем случае ТУ (по факту сечение в пополам меньше ) все соединения делать соединителями waga ни каких скруток и китайских винтовых клемников ,если несколько розеток то лучше делать коробку а не соединять розетки последовательно.
На просторах инета идут ожесточённые бои на тему скрутка + пайка против WAGO - никто не победил и не победит.
А в целом, в выделенке под аудио по определению не может быть скрутки, сварки, пайки, WAGO и чего-то ещё.
У меня сделано так: автомат С16, 4 мм2 от щитка к двойной розетке Legrand, от неё 2,5 мм2 к следующей 2-й розетке и к следующей.
3 дырки в стене, 3 двойные розетки. Воткнуты: ТВ, системник, плеер, 2 активные АС и зарядка мобильника.
#19 OFFLINE
Отправлено 21 December 2014 - 00:53
вот зачем Вы на ночь глядя о порнографии? Вы сами так готовы сделать? Я про выделение отдельной комнаты под музыку и её подобное обустройство.Клемники???
Мне вот всегда было интересно: люди, дающие советы, имеют у себя дома домашнюю систему хотя бы среднего уровня?
Не принимайте на свой счет, пожалуйста.
По теме: почитайте, узнаете много интересного, действительно подтвержденного на практике:
http://www.audioport...
#20 OFFLINE
Отправлено 21 December 2014 - 01:27
И какова площадь озвучиваемого вами стадиона???
Как на слух проявляется разница между 2,5 и 4,0 вашей силовой проводки и какой легранд звучит лучше и в чем?