#21 OFFLINE   neolatin

neolatin

    Опытный участник

    • Откуда: СССР
  • житель Блюза
  • 226 сообщений
  • Регистрация: 26.01.2008

Отправлено 09 January 2021 - 20:52

Линия это конечная потребитель/розетка или группа?

Дифавтомат это хорошо, но УЗО позволяет группами защиту организовывать, тем самым место экономит в щите.

Диффавтомат и УЗО -два названия  одного устройства.Принцип действия-сравнивание токов в фазном и нулевом проводах. При утечке тока,если разница выше 30 миллиампер(есть и на 10 и на 100 миллиампер) автоматика отключает защищаемую линию. В некоторых УЗО встроена защита по току(от короткого замыкания). Лучшие,из моего опыта,Легранд,Шнайдер,АББ.


Сообщение отредактировал: neolatin - 09 January 2021 - 20:53

785 DB4 r6a-было... Sony А99, Сони К Цейсс 24-70*2.8 Минольта 80-200*2.8 ББТ, Минольта 100*2.0,Сони 50*1.4,Минольта 24*2.8, Малыш 35-70*4, Юпитер 9 85.2, Юпитер 37А 135-3,5 ,...стало!


#22 OFFLINE   neuwey

neuwey

    Опытный участник

    • Откуда: Москва
  • Забанен
  • 7402 сообщений
  • Регистрация: 08.11.2008

Отправлено 09 January 2021 - 20:56

-не секрет, что кухонные вытяжки чаще красивы, чем эффективны... -особенно, если нагружены на длинный воздуховод... -установка дополнительного промежуточного канального вентилятора стоит свеч? 


"Дураки" - самая мощная организация в мире... -у них везде свои люди... :)

#23 OFFLINE   neolatin

neolatin

    Опытный участник

    • Откуда: СССР
  • житель Блюза
  • 226 сообщений
  • Регистрация: 26.01.2008

Отправлено 09 January 2021 - 21:10

-не секрет, что кухонные вытяжки чаще красивы, чем эффективны... -особенно, если нагружены на длинный воздуховод... -установка дополнительного промежуточного канального вентилятора стоит свеч? 

Если вопрос мне-я не занимался такими проектами. 

Но если подумать,то можно посмотреть производительность канальных (тунельных) вентиляторов. Еще производительность зависит от диаметра воздуховодов. Если перегрузить(малый диаметр+высокая производительность) воздуховод,будет наслабый шум. от потока воздуха. Нужно подумать о глушении-шумоподавлении. .Для простой кухонной вытяжки-лишние замороки. Но если воздуховод действительно длинный( больше 3-4 метров),то это может быть неизбежно...


785 DB4 r6a-было... Sony А99, Сони К Цейсс 24-70*2.8 Минольта 80-200*2.8 ББТ, Минольта 100*2.0,Сони 50*1.4,Минольта 24*2.8, Малыш 35-70*4, Юпитер 9 85.2, Юпитер 37А 135-3,5 ,...стало!


#24 OFFLINE   neuwey

neuwey

    Опытный участник

    • Откуда: Москва
  • Забанен
  • 7402 сообщений
  • Регистрация: 08.11.2008

Отправлено 09 January 2021 - 21:20

Если вопрос мне-я не занимался такими проектами. 

Но если подумать,то можно посмотреть производительность канальных (тунельных) вентиляторов. Еще производительность зависит от диаметра воздуховодов. Если перегрузить(малый диаметр+высокая производительность) воздуховод,будет наслабый шум. от потока воздуха. Нужно подумать о глушении-шумоподавлении. .Для простой кухонной вытяжки-лишние замороки. Но если воздуховод действительно длинный( больше 3-4 метров),то это может быть неизбежно...

-вопрос ко всем, кто в теме...

-проблема больше не в длине воздуховода, а в слабой производительности стокового вентилятора в самой вытяжке... -не будет ли она доп. препятствием для канального?


"Дураки" - самая мощная организация в мире... -у них везде свои люди... :)

#25 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 09 January 2021 - 21:31

Диффавтомат и УЗО -два названия  одного устройства.Принцип действия-сравнивание токов в фазном и нулевом проводах. При утечке тока,если разница выше 30 миллиампер(есть и на 10 и на 100 миллиампер) автоматика отключает защищаемую линию. В некоторых УЗО встроена защита по току(от короткого замыкания). Лучшие,из моего опыта,Легранд,Шнайдер,АББ.

Да ладно? :)  Они схожи по назначению, но с оговорками. Дифавтомат это обьединение функций узо и автомата. В ряде случаев вешать дифавтоматы на каждый потребитель это слишком кошерно и по деньгам и по габаритам/ячейкам

Рассматриваю применительно к ABB - что установлено.


Сообщение отредактировал: goodwin-piter - 09 January 2021 - 21:32


#26 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 09 January 2021 - 22:12

-не секрет, что кухонные вытяжки чаще красивы, чем эффективны... -особенно, если нагружены на длинный воздуховод... -установка дополнительного промежуточного канального вентилятора стоит свеч? 

нет, если сечение воздуховода больше выходного сечения патрубка вытяжки. Ну и 10% площади сечения отъедает каждый 90 градусный изгиб воздуховода. 



#27 OFFLINE   andr_l

andr_l

    Опытный участник

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 8036 сообщений
  • Регистрация: 12.09.2007

Отправлено 10 January 2021 - 14:30

Группа вырубится только на утечку, на КЗ или превышение по току отрубится только автомат защиты линии, а группа вся не отрубится

чой-то? прочитай доки на на диф автомат абб, тот же DSH201R например, он же два в одном ;)


Сообщение отредактировал: andr_l - 10 January 2021 - 14:32

MB GLS 350D штатка + адаптер MOST150-to-Toslink (NAV-TV ZEN-M) + CarDSP Hybrid 5X10 MK2

ВЧ: BlieSMa T25S, СЧ: ETON 3-400/A8/25 MG, НЧ: 2х22W/4534G00, "sub": 2х22W/4534G00


#28 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 10 January 2021 - 14:36

чой-то? прочитай доки на на диф автомат абб, тот же DSH201R[/size] например, он же два в одном ;)


Это я про УЗО писал))

#29 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 10 January 2021 - 18:54

Ну все, выписал Evoline Port в нержавейке и Bachmann elevator в нержавейке... И пару фрез под них))

#30 OFFLINE   John_Li

John_Li

    Опытный участник

    • Откуда: Омск
  • житель Блюза
  • 662 сообщений
  • Регистрация: 29.02.2008

Отправлено 12 January 2021 - 04:55

Группа вырубится только на утечку, на КЗ или превышение по току отрубится только автомат защиты линии, а группа вся не отрубится

И вспотеешь потом искать, где у тебя утечка.



#31 OFFLINE   John_Li

John_Li

    Опытный участник

    • Откуда: Омск
  • житель Блюза
  • 662 сообщений
  • Регистрация: 29.02.2008

Отправлено 12 January 2021 - 04:58

Да ладно? :)  Они схожи по назначению, но с оговорками. Дифавтомат это обьединение функций узо и автомата. В ряде случаев вешать дифавтоматы на каждый потребитель это слишком кошерно и по деньгам и по габаритам/ячейкам

Рассматриваю применительно к ABB - что установлено.

Вообще дифы, как правило, ставятся только на розеточные линии.



#32 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 12 January 2021 - 05:10

И вспотеешь потом искать, где у тебя утечка.

Ну, это прежде всего защита от того что б током не долбануло во влажных помещениях. Больше у меня утечки нигде быть не может в принципе. Так что если сработает, то станет понятно от чего именно. Например на санузел стоит одно УЗО и далее отдельные автоматы по цепям потребления - свет, пол, стиралка, полотенцесушило, розетки.
Коммутационные коробки и ращветвление отсутствуют дома в принципе - 1 потребитель - отдельная линия со своей защитой. Даже по свету.

Сообщение отредактировал: goodwin-piter - 12 January 2021 - 05:18


#33 OFFLINE   neolatin

neolatin

    Опытный участник

    • Откуда: СССР
  • житель Блюза
  • 226 сообщений
  • Регистрация: 26.01.2008

Отправлено 12 January 2021 - 08:09

Вообще дифы, как правило, ставятся только на розеточные линии.

Не только. Я ставил в узел учёта на вводе в котедж УЗО на 300мА.Это так называемая противопожарная защита всей эл.проводки . И оно не отменяет дифавтоматы на розеточных группах.


785 DB4 r6a-было... Sony А99, Сони К Цейсс 24-70*2.8 Минольта 80-200*2.8 ББТ, Минольта 100*2.0,Сони 50*1.4,Минольта 24*2.8, Малыш 35-70*4, Юпитер 9 85.2, Юпитер 37А 135-3,5 ,...стало!


#34 OFFLINE   Stich

Stich

    Просто участник

    • Откуда: Израиль
  • житель Блюза
  • 5590 сообщений
  • Регистрация: 26.01.2007

Отправлено 12 January 2021 - 08:35

у нас по стандарту УЗО устанавливается во всех  помещениях ,как устройство защиты человека от удара током.

Все розетки имеют три контакта


Всегда прислушивайтесь к себе-хороший человек плохого не посоветует .

#35 OFFLINE   neolatin

neolatin

    Опытный участник

    • Откуда: СССР
  • житель Блюза
  • 226 сообщений
  • Регистрация: 26.01.2008

Отправлено 12 January 2021 - 09:50

у нас по стандарту УЗО устанавливается во всех  помещениях ,как устройство защиты человека от удара током.

Все розетки имеют три контакта

В РФ на розеточные группы обязательны УЗО или дифавтоматы с порогом срабатывания 30мА,для влажных помещений обязательно УЗО с порогом срабатывания 10 мА. Везьде,где я работал с 2002-го ,и в С.-Петербурге,и в Магадане,и в Сочах.Везде трёхпроводный кабель и трехконтактные розетки.В Сочах в некоторых проектах дополнительно ставится реле контроля напряжения,для защиты электробытовых приборов от колебаний напряжения сети(+ - 10%) 


Сообщение отредактировал: neolatin - 12 January 2021 - 09:54

785 DB4 r6a-было... Sony А99, Сони К Цейсс 24-70*2.8 Минольта 80-200*2.8 ББТ, Минольта 100*2.0,Сони 50*1.4,Минольта 24*2.8, Малыш 35-70*4, Юпитер 9 85.2, Юпитер 37А 135-3,5 ,...стало!


#36 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 12 January 2021 - 16:55

В РФ на розеточные группы обязательны УЗО или дифавтоматы с порогом срабатывания 30мА,для влажных помещений обязательно УЗО с порогом срабатывания 10 мА. Везьде,где я работал с 2002-го ,и в С.-Петербурге,и в Магадане,и в Сочах.Везде трёхпроводный кабель и трехконтактные розетки.В Сочах в некоторых проектах дополнительно ставится реле контроля напряжения,для защиты электробытовых приборов от колебаний напряжения сети(+ - 10%) 

Хорошая штука, с контролем 0 08f3ac36e7c8.jpg


Сообщение отредактировал: goodwin-piter - 12 January 2021 - 16:58


#37 OFFLINE   neuwey

neuwey

    Опытный участник

    • Откуда: Москва
  • Забанен
  • 7402 сообщений
  • Регистрация: 08.11.2008

Отправлено 14 January 2021 - 11:34

-и все..? -тема исчерпана - кроме десятка предохранителей на каждую розетку больше ничего не будет..? (


"Дураки" - самая мощная организация в мире... -у них везде свои люди... :)

#38 OFFLINE   nik

nik

    Постоянный

    • Откуда: Чебоксары
  • житель Блюза
  • 100 сообщений
  • Регистрация: 22.04.2008

Отправлено 14 January 2021 - 14:21

-вопрос ко всем, кто в теме...

-проблема больше не в длине воздуховода, а в слабой производительности стокового вентилятора в самой вытяжке... -не будет ли она доп. препятствием для канального?

Если поставить нормальный канальный вентилятор , то всё нормально. Только есть нюанс - он шумноват, но производительней. Можно поставить его , например, в туалете в отдельном боксе на пружинах, а регулятор мощности вывести поставить рядом с вытяжкой. 

В частном доме его можно поставить снаружи.


"..тысячелетия минули над пастбищами, но бараны все те же.."


#39 OFFLINE   goodwin-piter

goodwin-piter

    Опытный

    • Откуда: Столица Империи
  • житель Блюза
  • 439 сообщений
  • Регистрация: 21.06.2019

Отправлено 14 January 2021 - 14:49

-и все..? -тема исчерпана - кроме десятка предохранителей на каждую розетку больше ничего не будет..? (

Ну если хочется результат - вот, вчера смонтировал ))

823204b26684.jpg9f8e5c2ee0de.jpg7fe1e627d221.jpg70594335ff404.jpg56e9c3dea099.jpgfed8df5662c7.jpg



#40 OFFLINE   Stich

Stich

    Просто участник

    • Откуда: Израиль
  • житель Блюза
  • 5590 сообщений
  • Регистрация: 26.01.2007

Отправлено 14 January 2021 - 14:54

красиво\оперативно...-осталось надеятся что надолго.

Скажите -а что есть по поводу?

))  шагаешь, а перед тобой волна света идет и за тобой затухает ))  
 я когда то озадачивался чем то таким-уперся.Хотя желание иметь подсветку в том месте где и когда надо-осталось
Всегда прислушивайтесь к себе-хороший человек плохого не посоветует .